Spróbuj P 1.1 zamiast 2.
Czytałem, kombinowałem, analizowałem zagadnienie PID i doszedłem właśnie do ciekawych wniosków.
PID Aubera - SYL-1512 - który znajduje się w zestawie do Sylvii ma ustawienia P procentowe 0,1%-99,9%
REX C100 ma to w stopniach 1-9999.
Auber podaje w swojej instrukcji aby P ustawiać domyślnie na 2 w przypadku sensora Pt100, lub 1.1 w przypadku termopary K. Przy czym wartości wylicza się na podstawie zakresu ich działania.
PT100 w Auberze ma zakres działania 800*c, co dla wartości P=2 daje 16*
K ma zakres 1500*c, co dla wartości P=1,1 daje 16,5*
W przypadku REXa C100, w którym już ustawia się P w stopniach nie należy się wprost dla tej wartości sugerować instrukcją Aubera. Znaczy można, przeliczając sobie procenty na stopnie.
Suma sumarum, dla REX C100 wartości PID powinny wynosić P=16, I=60, D=15. Zmniejszając P zyskuje się szybszą reakcję na zmianę temperatury, szybszy powrót do temepratury zadanej, ale mniejszą stabilność czyli oscylację. Ustawiałem do dzisiaj na 2*c i wahania +/- 1*c bywały. Przy 16* ich nie ma.