Autor Wątek: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory  (Przeczytany 7626 razy)

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Właśnie zainwestowałem w system UPS do obsługi naszego pieca. Przez całe lata o tym myślałem, bo parę razy zdarzyły się przerwy w dostawie energii. Nie były to krytyczne awarie, na szczęście nie zdarzyły się, gdy w bębnie było gorące ziarno. Coś takiego jednak może się zdarzyć, a prawdopodobieństwo takiego zdarzenia podobno właśnie nam wzrasta...

Będę wdzięczny za refleksje, jeśli macie jakieś doświadczenia z zasilaniem awaryjnym. Ostatnio tego typu urządzeń mamy na rynku mnóstwo. Do tego dochodzą systemy związane z fotowoltaiką, magazynami energii. Studiowałem dość intensywnie przez kilka dni i sam nie wiem czy dobrze ten temat przestudiowałem. W każdym razie temat jest przydatny nie tylko w palarni kawy.

Nasz piec, jak typowy piec do kawy ma elektryczne silniki: jeden napędza bęben, drugi sito chłodnicy; do tego dwa wentylatory. Oprócz tego mamy automatykę PLC. W naszym piecu zasilanie jest 1-fazowe, aczkolwiek silniki są 3-fazowe. Nie wnikając za bardzo w specyfikacje silników, zaufałem tylko tabliczce znamionowej. Jest na niej tylko jedna informacja o prądzie: 4.6A. To już coś konkretnego. Możemy wyliczyć sobie moc pozorną: S=230V * 4.6A = 1058VA.

Wybrałem urządzenie nazwane mianem: "zasilacz awaryjny Sinus Pro 2000E 12V" firmy Volt oraz: "akumulator VRLA VPRO AGM 120Ah 12V". Zasilacz powinien jakoś sprytnie zająć się ładowaniem akumulatora i kontrolą stanu sieci. W przypadku awarii uruchomi zasilanie awaryjne, czerpiąc energię z akumulatora. Ciekawe jak długo będziemy mogli pracować, nie narażając akumulatora na szwank?


« Ostatnia zmiana: 15 Wrzesień 2022, 11:24:24 wysłana przez Antonio »

Offline Spinacz Mężczyzna

  • Administrator
  • Wiadomości: 4826
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Wrzesień 2022, 11:33:02 »
A może generator a UPS tylko do podtrzymania elektroniki?

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Wrzesień 2022, 11:39:05 »
Generator to już chyba na całego, na totalne odcięcie od sieci? Hmm... Na razie myślę tylko o nieprzewidzianych wypadkach.

Offline tytoos Mężczyzna

  • Wiadomości: 597
  • Ekspres: Torre 2B, Rota v2
  • Młynek: Casadio, C40 IH, J-Max
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Wrzesień 2022, 11:43:28 »
Ten 1kW to moce całego pieca, łącznie z grzałką (grzałkami)? Bo w piecu to grzałka jest najbardziej prądożerna a nie silnik? TEoretycznie gdybam, bom na oczy pieca do kawy nie widział  [emoji38]
Chyba że ogrzewanie jest gazowe. to wtedy by się zgadzało...

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Wrzesień 2022, 11:47:15 »
Tak, energia cieplna pochodzi z palnika gazowego.

Offline fill Mężczyzna

  • Wiadomości: 786
  • Ekspres: BFC Junior Plus Lavetta, Crem One 2B R-GSP, Ascaso Dream
  • Młynek: Niche Zero
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:13:23 »
Dokładnie o tym samym pomyślałem.



Jak długo trwa wypał jednego wsadu?
« Ostatnia zmiana: 15 Wrzesień 2022, 12:15:58 wysłana przez fill »

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:22:56 »
To nie problem, bo około 10 minut. Ale jakiś czas musimy mieć na wychłodzenie ziaren i samego pieca. Co najmniej kolejne 10 minut.

Online tom517

  • Wiadomości: 1789
  • Ekspres: Izzo Alex II, Europiccola, Rota było: Caravel <-Gaggia Classic <-Ascaso Basic
  • Młynek: Niche Zero, Arco2, Kazak Tura, Myy47 GS1 było: Eureka 65E <- F4E nano < i2-mini <- Porlex Tall
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:36:00 »
Antonio nie wiem czy kupiłeś już czy nie, ale jak jeszcze nie, to może warto poszukać czegoś na baterie 12V 7Ah, ups i kilka takich baterii. Są tanie i dobre (baterie).

Offline siewcu Mężczyzna

  • Wiadomości: 5082
  • Ekspres: LaPa EP
  • Młynek: Aergrind
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:44:34 »
Pierwsze i najważniejsze to to, że ups na wyjściu musi mieć czystą sinusoidę. 2000VA to będzie minimum. TEORETYCZNIE 100Ah rozładowane do zera powinno wystarczyć na jakieś 40 min pracy, ale to tylko teoria. A jak chcesz sprawdzić ile faktycznie prądu bierze piec to wsadź w gniazdo jakiś watomierz(albo wtyczkę smart bt/wifi) i zwyczajnie zmierz - dopiero wtedy będziesz wiedział jakie jest realne zapotrzebowanie na prąd.

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Wrzesień 2022, 12:52:43 »
To ustrojstwo firmy Volt daje czysty sinus. Teraz to chyba już norma w takich nowoczesnych przyrządach.

Najwięcej wątpliwości mam co do akumulatorów właśnie. Tutaj wybór jest jeszcze chyba większy. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, żelowe, AGM, głębokiego rozładowania, LiFePO4, rozruchowe, trakcyjne, obsługowe, bezobsługowe -- mam już spore zamieszanie w głowie od tego.

Offline siewcu Mężczyzna

  • Wiadomości: 5082
  • Ekspres: LaPa EP
  • Młynek: Aergrind
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Wrzesień 2022, 13:46:49 »
Do takich rzeczy to najlepiej głębokiego rozładowania, ewentualnie AGM. I nie, czysty sinus to nie jest norma.

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Wrzesień 2022, 13:51:08 »
I nie, czysty sinus to nie jest norma
Może i nie. Ale ciężko narzekać na niedostatek takich urządzeń. Może są trochę droższe. Wydaje mi się, że wraz z rozwojem fotowoltaiki i magazynów energii, pełnosinusowe przetwornice, inwertery stają się normą.

AGM są bezobsługowe, tak? A normalne kwasowo-ołowiowe głębokiego rozładowania -- czy trzeba tam czasem dolać wody i odprowadzać jakieś gazy?

Offline WS5 Mężczyzna

  • Wiadomości: 428
  • Ekspres: Aeropress, phin, Magica S PID, Lelit Mara X
  • Młynek: Niche Zero, Compak K3 Touch, DF64
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Wrzesień 2022, 14:17:28 »
Najwięcej wątpliwości mam co do akumulatorów właśnie. Tutaj wybór jest jeszcze chyba większy. Akumulatory kwasowo-ołowiowe, żelowe, AGM, głębokiego rozładowania, LiFePO4, rozruchowe, trakcyjne, obsługowe, bezobsługowe -- mam już spore zamieszanie w głowie od tego.

wg instrukcji ( https://voltpolska.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=39 ):
Cytuj (zaznaczone)
1. Wbudowana w przetwornice z serii sinusPRO E ładowarka akumulatorów pracuje na zasadzie ładowania buforowego.
Zalecamy używanie akumulatorów przystosowanych do ładowania buforowego i głębokiego rozładowania np.: dedykowane
AGM VPRO, żelowe, kwasowe zamknięte DEEP CYCLE etc. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych
(kwasowe, AGM, startowe), które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować niepoprawną pracą przetwornicy i/lub
uszkodzeniem akumulatora.

czyli żadnych li-ion, LiFePO4 nie można podpinać! (inny algorytm ładowania...)

ja mam od roku taki zestaw do CO: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-przetwornica-ups-sinus-500e-100a-7074900838
jeszcze działa ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Wrzesień 2022, 14:21:25 wysłana przez WS5 »

Offline ranGo Mężczyzna

  • Administrator
  • Wiadomości: 2366
    • Euro Cafe
  • Ekspres: Dalla Corte Mina, Moccamaster, V60, Chemex, Kalitta, Aeropress,
  • Młynek: RTF64, Lido2, Lido3, Ditting, Mahlkoenig, Quamar80e
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Wrzesień 2022, 14:19:16 »

Offline Antonio Mężczyzna

    • Mastro Antonio
  • Ojciec Chrzestny
  • Wiadomości: 10514
    • Mastro Antonio
  • Ekspres: WEGA Concept
  • Młynek: Ceado E6P/E37S/E8D MGuate/MSJ
Odp: Zsilanie awaryjne UPS, przetwornice, falowniki, inwertery, akumulatory
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Wrzesień 2022, 15:11:39 »
3.6Ah * 2 to daje 7.2Ah. To chyba wystarczy tylko, by ochronić się przed chwilowymi wyłączeniami?

ja mam od roku taki zestaw do CO
Czyli też jest to marki Volt? z Akumulatorem 100Ah?
« Ostatnia zmiana: 15 Wrzesień 2022, 15:13:52 wysłana przez Antonio »

 


Pokaż nieprzeczytane posty: Nowe / Wszystkie / Odpowiedzi